三相电压某相突然升高 LED灯居然直接炸了 !!!

-
设备如下:
10几个变频器(075k~5KW,单相220~380V混着的),1个大变频器,目测45KW左右大小;
然后4个加热箱,一个箱子16根1KW加热管左右(220V,星接,某些不均衡,中点未接零),也是前几天一起改的!

技术热贴
西门子G120 200KW 驱动板能不能改工作电压,这板是380V的,想改成690V
一台G120 200KW 690V 炸机,驱动板报废,自己有一块380V的板,看板子是一样的。刷完程序,进入STARTER 软件改电压,不能改。想请教一下,这个电压是否可以改?是在参数里改吗?如果可以改把模块换了,就可以用了。
俩台伺服速度匹配问题
一台伺服带着纸向前送料,另一台在纸上压折痕,要求可以调节折痕大小( 20-100 mm )
压纸伺服一圈可以压6份圆滚固定折高是26mm .
送纸伺服周长270mm,压纸伺服周长312.116mm.
速度1;1折痕是26mm
折高超过26mm ,压纸伺服需要在压纸瞬间速度提升到和送纸伺服一样.
问题是压纸伺服压纸瞬间加速,折高会变小

海阔天空
今天用smart200写了一个程序,让我给他moubus tcp协议给他?
今天用smart200写了一个程序,让把moubus tcp协议给他~他才能读写数据,modbus TCP协议是应该给他什么?
TCP协议地址是00001、10001、30001、40001这些吗?

解决方案